On Tue, 14. Oct 22:53, Sergey Shtylyov wrote:
> >> Я всё-таки думаю в сторону добавления в mtk8250_of_match[] записей для
> >> MT7981/8 с 3 Mbps, а в существующую запись - 4 Mbps. Такой вариант устроит
> >> (исправление DT в этом случае не нужно, насколько я могу видеть)?
> >
> > Выделять отдельно MT7981/8, всё другое оставляя под общей гребёнкой как-то
> > странно - там же ещё куча разных драйверов есть с .compatible = "mediatek,mt6577-uart".
>
> Разных device trees, в смысле? Я посмотрел на Documentation/devicetree/bindings/
Да-да, имел ввиду их. Написал вначале не то.